Ну.... за выполнение 🍺
Сегодня получил акт проверки пожнадзора
БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ
Весь такой правильный и положительный
Блин.... полгода, крови выпили сволочи, наверно литров 10
Но относительно не дорого проверка обошлась, на все устранения порядка лимона
Ну и.... маленький прикол
Во время первичной проверки, заходим в архив
- Ну тут хорошо, тут окно противопожарное, а вот дверь - нет, надо поменять
- Хорошо поменяем
- Ну это хорошо, это правильно.... а сколько площадь помещения?
- Да хз, на глаз квадратов 25
- Надо мерять. Если больше 24х - необходима установка автоматического пожаротушения
- Б....
Берем рулетку, меряем....
5950х4050= 24,1
- Писец, приехали
Предписание выписали, ну и там есесьно пункт про установку этой самой гребаной системы
А это отдельный пульт, проводка, колбы, ручной пускатель и зелененькая табличка с мемом "Порошок уходи"
Сидим на планерке считаем, кому чего и как делать
Тут внезапно пробегает мысль
Делюсь ей со строителем
Поржали
При проверке предписания
- О! а где система АПТ в архиве?
- Ну так если помещение площадью меньше 24квадратов не надо ведь
- А тут больше! Я ведь точно помню!
- Ну давайте мерять
5820х4050=23,6
- Куда 130 мм дели🤯
- Ну так это наверно прошлый раз криво рулеткой меряли
Меряем еще два или три раза - +/- 5 мм
На площадь не влияет, больше 24х не получается
Нет площади - нет пункта
А всего-то надо было ряд кирпича вдоль стены положить, заштукатурить и покрасить )))